Электрика
|
|
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 10:32 | Сообщение # 1 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Документы, таблицы и инструкции для электрика В этой теме ведем всё обсуждение, связанное с электрикой!
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
Сообщение отредактировал Rashpill - Воскресенье, 06 Мар 2011, 13:33 |
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 10:38 | Сообщение # 2 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Инструкция по монтажу СИЗ ВНИМАНИЕ! Перед установкой соединителя отключить питание. Все электромонтажные операции должны производиться в соответствии с принятыми правилами и нормативами. 1. Зачистить изоляцию проводов на 13 мм (1 СИЗ), 19 мм (2 СИЗ), 22 мм (3 СИЗ). 2. Крепко зажав провода, убедиться, что зачищенные концы выровнены и плотно сжаты. (Провода могут быть в скрученном или не скрученном состоянии.) Надеть соединитель на зачищенные концы проводов. 3. Для соединения вращать соединитель по часовой стрелке до момента фиксации. 4. Желательно заизолировать и/или повернуть СИЗ закрытой частью кверху для предотвращения попадания влахи на контакты, например в случае протечки сверху. Для удаления соединителя вращать против часовой стрелки, крепко держа провода у основания СИЗа.
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 10:40 | Сообщение # 3 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Электроснабжение частных домов Письмо Минтопэнерго РФ от 21 марта 1994 г. № 42-6/8-ЭТ "О вводе в действие Инструкции по электроснабжению жилых домов и других частных сооружений"
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 10:44 | Сообщение # 4 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Таблица выбора сечения кабеля В аттаче екселевская таблица
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 10:56 | Сообщение # 5 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Программа расчета сечения кабеля. Программа позволяет определить сечение провода/кабеля при различных условиях прокладки, рассчитать мощность по 1ф/3ф току, рассчитать ток по 1ф/3ф мощности, произвести корректировку сечения по потерям на длине проводника. Это первая версия программы. Если программа будет полезна, то возможен ее дальнейший update. 1. Выбрать переключателем известный параметр "мощность" или "ток" 2. Установить род тока 3. Выбрать переключателем "провод" или "кабель" 3. Выбрать переключателем материал проводника "медь" или "алюминий" 4. Если надо учесть падение напряжение на длине проводника, то ввести длину и коэф. потери напряжения 5. Выбрать метод прокладки провода/кабеля 6. Ввести в затемненное голубым текстовое поле значения тока/мощности. 7. Расчитать. [spoiler="Работа программы в Win9x"]Для работы программы в Win9x необходим файл библиотеки msvbvm60.dll Файл msvbvm60.dll необходимо установить в C:\Windows\System или в директорию программы обычным копированием. Для WinME, Win2000, WinXP, Vista, 7 программа будет работать сразу. Скачать msvbvm60.dll можно здесь.[/spoiler] Сайт программы: http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable Скачать программу: cable.zip
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 11:02 | Сообщение # 6 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Схемы подключения выключателей Valena
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 11:11 | Сообщение # 7 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения Онлайн расчет
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 11:42 | Сообщение # 8 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Самый простой расчет сечения провода К - Коэффициент на 1мм2: для меди 9А для алюминия 6А При таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется. Соответственно из Физики выводим формулы: Мощность (W) = Электрическое напряжение (V) х Сечение провода (S) х Коэффициент (K) Сечение провода (S) = Мощность (W) / Электрическое напряжение (V) х Коэффициент (K) 1. Рачет сечения провода Предполагаемая нагрузка 5кВт (5000Вт) Напряжение в сети 220V Необходимо рассчитать сечение для меди и алюминия: Провод медный S = 5000/220х9 =2,(52) , получается достаточно провода 2,5 квадрата Провод алюминиевый S = 5000/220х6 =3,(78) , получается нужен провод 4 квадрата 2. Расчет возможной нагрузки Проложен провод 2,5 квадрата Напряжение в сети 220V Необходимо рассчитать возможную нагрузку для медного и алюминиевого провода отдельно Провод медный W = 220 х 2,5 х 9 = 4950 - максимальная нагрузка для провода 2,5 квадрата Провод алюминиевый W = 220 х 2,5 х 6 = 3300 - максимальная нагрузка для провода 2,5 квадрата И не забывайте, что реальное сечение провода может не соответствовать заявленному. Очень часто в продаже ТУ кабеля с заявленным сечением 2,5 квадрата, а реально может быть 1,8; заявленные 1,5 квадрата - реально 1,2!
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 12:26 | Сообщение # 9 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Расчет автоматов Рассчитать необходимые автоматы просто! Сила электрического тока А = Мощность (W) / Электрическое напряжение (V) Еще проще: Сила электрического тока А = Сечение провода (S) х Коэффициент (K) Мощность необходимо брать не предполагаемую, а расчетную из поста выше. Чтобы избежать перегрева проводов, лучше округлять номинал автоматов в меньшую сторону. Уж лучше пусть отключится автомат, чем перегреется провод, для этого они и нужны! Расчеты для медного провода: 1,5 квадрата 13,5А (Максимальный размер автомата 16А) 2,5 квадрата 22,5А (Максимальный размер автомата 25А) 4 квадрата 36А (Максимальный размер автомата 40А) Расчеты для алюминиевого провода: 2,5 квадрата 15А (Максимальный размер автомата 16А) 4 квадрата 24А (Максимальный размер автомата 25А) 6 квадратов 36А (Максимальный размер автомата 40А)
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Суббота, 19 Фев 2011, 12:32 | Сообщение # 10 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| УЗО Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя)[1]. Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения. Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. Часто диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока). Источник
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Воскресенье, 06 Мар 2011, 13:25 | Сообщение # 11 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Таблица расчета сечения провода Очень часто в продаже попадаются провода недостаточного сечения. Эта таблица поможет при выборе и покупке провода. Лучше брать провода ГОСТ а не ТУ, они ближе к заявленному сечению. Будьте внимательней, ведь рассчитав необходимое сечение на провод 2,5 квадрата вы можете не учесть, что купленный в магазине провод будет 2,2, а то и 2 квадрата!
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
Сообщение отредактировал Rashpill - Воскресенье, 06 Мар 2011, 13:31 |
|
| |
Rashpill
| Дата: Воскресенье, 06 Мар 2011, 13:26 | Сообщение # 12 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| Расчет сечения провода и автоматов
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Хрон
| Дата: Воскресенье, 24 Июн 2012, 13:39 | Сообщение # 13 |
Новичек
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Вопрос к знатокам... Есть такой таймер http://www.noo.com.by/products/index.php?id=304 Купил для тамбура, но в конечном итоге от затеи его туда ставить пришлось отказаться. Хочу его поставить на вентилятор в ванной комнате. Возможно ли это? Он ведь только на лампочки как я понимаю рассчитан? Или плевать? Важно, что бы только мощность нагрузки не превышала 300 ВТ?
|
|
| |
Rashpill
| Дата: Понедельник, 25 Июн 2012, 18:42 | Сообщение # 14 |
Реальный пацан
Сообщений: 2180
Статус: Offline
| У вентиляторамощность не превысит и 100Вт. в принципе должен работать.
Проверить легко - методом тыка.
Берегите любовь и берегитесь ее последствий. Правила форума Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.
|
|
| |
Хрон
| Дата: Среда, 27 Июн 2012, 23:16 | Сообщение # 15 |
Новичек
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо, попробую тогда повесить. В моем случае будет весьма полезная вещь Добавлено (27 Июн 2012, 23:16) --------------------------------------------- Вчера все таки повесил. Работает! Ура!
|
|
| |